Vraag De perfecte serverruimte?


Waar moet ik aan denken als ik een nieuwe plant serverruimte voor een klein bedrijf (30 pc's, 5 servers, een paar switches, routers, UPS ...)?

Wat zijn de belangrijkste aspecten om de hardware te beschermen? Wat dingen doen niet behoren in een serverkast?

Bewerk: U bent wellicht ook geïnteresseerd in deze vraag: Serverkamer overlevingspakket.

Dank je!


66
2018-04-30 10:34


oorsprong




antwoorden:


  • Genoeg ruimte voor uitbreiding
  • Tal van netwerkpoorten
  • Voldoende netwerkbandbreedte
  • Tal van speciale stopcontacten
  • Mag zich niet op de begane grond bevinden (overstromingsrisico + minder beveiligd)
  • Brandbestrijdingsinstallaties + rookmelders
  • IP KVM voor externe toegang
  • Telefoon (zodat de operator een ondersteuningslijn kan bellen terwijl hij naar de hardware kijkt)
  • Pennen + papier
  • Een labelprinter - label alles!
  • Een standaardprinter (leuk om te hebben)
  • Reserve netwerk- en stroomkabels
  • Airconditioning (ook ontvochtigen)
  • Goede UPS (met automatische / gecontroleerde shutdown-functionaliteit)
  • Voldoende vermogen om alles te doen (en voldoende voor uitbreiding)
  • Ingangsbeveiliging (bij voorkeur ook met logging)
  • Fysieke beveiliging (beveiliging van ramen, ingang, enz.)
  • Whiteboard (leuk om te hebben)
  • Brandveilig veilig (voor het opslaan van back-uptapes, wachtwoorden en installatiemedia)
  • Goede server racks - goed onderhouden (bekabeling)
  • Genoeg ruimte om comfortabel achter de servers te werken
  • Een tafel groot genoeg om een ​​server te bouwen / demonteren (plus monitor, toetsenbord en muis)
  • Ten minste 1 stoel
  • Netjes patchpaneel (met name als u op kantoor pc's en telefoons patcht)
  • Goede verlichting

58
2018-05-30 14:15



Re: "Tal van netwerkpoorten", "Veel stopcontacten", "Genoeg ruimte om comfortabel achter de server te werken" ... kan die punten niet genoeg benadrukken! Je kunt niet te veel hebben. - Matt Hanson
+1 alleen op de telefoonaansluiting. + meer als ik kon. - RBerteig
Die stopcontacten moeten worden toegewezen; met andere woorden, home-runs terug naar de breaker box en niet daisy-chained zoals gewone stopcontacten. Specifieke stopcontacten worden vaak gedifferentieerd door oranje houders. - Scott
Oranje houders zijn niet, in de regel toegewijd. Oranje geeft aan dat ze geïsoleerd zijn. Hoewel, toen ik [wikipedia] [1] net controleerde om dit te verifiëren, zeggen ze dat de kleur van de recipiënt niet langer wordt geregeld, maar recipiënten met een oranje driehoek erop zijn geïsoleerde grond. Nog steeds zijn oranje recipiënten typisch geïsoleerd, en rood worden gebruikt om back-upvermogen aan te geven. [1]: en.wikipedia.org/wiki/NEMA_connector#Color_code - sherbang
De kluis moet brandveilig zijn en Waterpoof. Waar vuur is, is water. - chris


Misschien wil je een plankje bij de ingang plaatsen om er een paar te plaatsen

alt-tekst http://www.a-chainsaw.com/images/powertools/husqvarna/Headband_Hearing_Protectors_black.jpg


27
2018-04-30 11:37



Nou ja, misschien een per gebruiker ... - chris


In mijn ervaring zal de ideale serverruimte het volgende hebben:

  • Groot genoeg om uw kast of rek te huisvesten. U moet op zijn minst 4 ft. Loopruimte hebben aan de voor- en achterkant, bij voorkeur rondom. Als je ermee weg kunt komen, plan dan in de toekomst voor een tweede rack.
  • Beveiligd. Je hebt niet per se een gewapende bewaker nodig, maar in ieder geval een goede sluis. Een biometrische of kaart-uithaal is altijd goed. Home depot heeft sloten die touchpads gebruiken, zodat u codes kunt toewijzen om de deur te ontgrendelen.
  • Meestal is de serverruimte ook de het toegangspunt van telco (demarc), dus dat heb je je T1-smartjack is daar, je PBX of telefoonsysteem, etc. Meestal wijden een muur en zetten multiplex op dus telco's en providers kunnen opstaan hun uitrusting.
  • Airconditioning is een gegeven. Je moet de kamer op ongeveer 65 - 75 graden houden. Een speciale thermostaat heeft de voorkeur, omdat u niet wilt dat de airco in het weekend of 's nachts wordt uitgeschakeld in de serverruimte.
  • Kracht is buitengewoon belangrijk. Omdat uw rack waarschijnlijk in het midden van de kamer staat, zult u kabels over de vloer lopen om bij de wandcontactdoos te komen. Als je de stopcontacten op de grond kunt laten zetten, is dat het beste. Als u dat niet kunt, gebruik dan een paar kabelafdekkingen om struikelen over draden te voorkomen. Krijg toegewezen circuits voor een schone elektriciteitslijn. Zorg voor extra stopcontacten op alle muren, in een mum van tijd, toegang tot een stopcontact kan van cruciaal belang zijn, vooral als u een laptop of ander apparaat moet aansluiten.
  • Houd een kleine kast of planken waar u handleidingen, kabels, reserve-kaarten, schijven, enz. Kunt bewaren. U wilt dit op een gemakkelijk toegankelijke plaats tijdens installaties en het oplossen van problemen. Houd dit uit de buurt in de kamer, maar toegankelijk.
  • Kabelbeheer is ook van cruciaal belang, zowel in het rek als de multiplexwand. Na verloop van tijd wordt het heel eenvoudig om kabels gewoon in te pluggen. Als het kabelbeheer daar is, is het gemakkelijker om de dingen georganiseerd te houden en beide uiteinden van alle draden te labelen / markeren. Het laatste wat u wilt, is draden opsporen wanneer uw netwerk uitvalt .
  • Zorg er voor dat de kast zelf voor zorgt dat u beschikt over voldoende UPS-systemen, kabeltabelbeheer, een goede KVM, een 1U uitschuifbaar toetsenbord / muis / LCD om op rackruimte en voldoende ventilatie te besparen. Kastontwerp is een volledig proefschrift op zich!
  • Als de kamer is afgesloten, zorg dan voor voldoende ventilatie voor de luchtstroom. Je hebt een soort inlaatopening nodig zodat hete lucht kan ontsnappen. Gebruik indien nodig een ventilator om de lucht naar buiten te zuigen. Voor frisse lucht kunt u een ventilatieopening op de deur plaatsen.
  • Absoluut een telefoon in de buurt van de kast met een lijst met ondersteuningsnummers, "911" contacten, enz.
  • Als ik kan, probeer ik een plek te hebben om een ​​laptop in de buurt aan te sluiten, zodat je toegang kunt krijgen tot tools, testen tegen een ander werkend systeem, testen van clientsoftware, enz.
  • En er is niets mis met een stoel voor als je in de wachtstand wacht tot die technische supportvertegenwoordiger terugkomt aan de lijn :)

Er is veel dat in een serverruimte kan gaan, als je er veel van kunt krijgen, zal je leven als een admin zo veel beter zijn. Hoe gemakkelijker het is om naar apparatuur te gaan, de opstelling te volgen en uw problemen opgelost te krijgen, hoe effectiever u kunt zijn. Succes!


23
2018-05-11 11:53



+1 voor vermelding van het telco-ingangspunt. - Matt Hanson


Ik keek net naar de film 'Eagle Eye' - blijkbaar is de perfecte serverruimte het bedekken van de muren met vreemd gekleurde vissenkommen, die via infrarood (???) praten met je 'CPU', die zelf op een robotarm beweegt met een gloeiend 'oog' in het midden. Oh en bouw het hele ding ook over een grote hoeveelheid water, dit zal op de een of andere manier helpen;)


15
2018-04-30 11:27





Bekijk alles vanuit het oogpunt van risicobeheer en alles zal op zijn plaats vallen.

  • Fysieke beveiliging: wat loopt er risico als een kwaadwillend (of onwetend) individu toegang krijgt tot de server en netwerkhardware? Wie heeft de toestemming om binnen te komen? Serverharding vereist? (schakel bootup van de verwijderbare schijf uit, BIOS-wachtwoord, USB uitschakelen, enz.)
  • Klimaatbeheersing: 5 servers en 30 pc's maken geen ongelooflijke hitte in bijvoorbeeld een 20x20 kamer, maar dat is een beetje veel als je het in een garderobe vult. Draaien bij hoge temperaturen en / of vochtigheid verkort de levensduur van uw hardware en leidt tot gegevensverlies en dure vervangingen. Overweeg een eenvoudige ventilatie met een ontvochtiger of mogelijk een A / C-systeem dat is afgestemd op uw behoeften.
  • Bedrijfscontinuïteit: batterijback-up? Gegevensredundantie? Fouttolerante LAN / WAN-verbindingen? Zijn er enkele faalpunten in uw infrastructuur? Heb je genoeg overtollige kracht om je infrastructuur te laten werken en geen lont te blazen als iemand een stofzuiger aansluit?
  • Groei: zorg voor een noodplan voor wanneer het management eist dat uw infrastructuur wordt verdubbeld, ja zelfs verdrievoudigd. Hoe worden alle kritische afhankelijkheden geschaald?

7
2018-05-30 15:54





Van wat ik hier lees, gaan de meeste mensen massaal dood. Je hebt 5 server- en 30 werkstations, dus aangezien dit een klein bedrijf is door de geluiden ervan, twijfel ik er zeer aan dat de baas / eigenaar zal opspringen voor een biometrische scanner, pass-card scanner en videosysteem als enkele voorbeelden, tenzij je deze al hebt en het zou een goedkope toevoeging voor de serverruimte zijn.

Dus ik deed er bijna hetzelfde mee als wat je had, 20 werkstations en 8 servers.

Hier is wat ik vond goed ging en was een goede prijs op het typische beperkte budget van een klein bedrijf.

  • Telefoon of op zijn minst een telefoonaansluiting waar je een telefoon in kunt zetten als je de technische ondersteuning moet bellen terwijl je voor de fysieke server staat
  • A / C, zelfs met 8 server was mijn kamertemperatuur ongeveer 31 graden Celsius. Omdat de kamer zich in het midden van het gebouw bevond en nieuw leidingwerk niet mogelijk was, kregen we een van de draagbare kamer-en uitgeput in het kantoor aan de kant van de muur die het dichtst bij de koude lucht stond. a / c eenheid. Dit werkte goed en liet de temperatuur dalen tot ongeveer 23 graden, maar het kost veel ruimte, maar is echt goed.
  • Doe geen moeite met een rekbevestigingsmonitor / KVM, ik kan betere dingen bedenken om $ 1k aan uit te geven.
    • Ontvang een monitor en een VGA-kabel van 10 ft. Heb een tafel of een plank aan de muur naast de servers, elke moderne rack-mounted server heeft een gemotoriseerde VGA-poort gevonden
    • Download een draadloos toetsenbord / draadloze muis die dezelfde dongle gebruikt. Verplaats gewoon de VGA-kabel en draadloze dongle naar de computer die u ook nodig hebt. Aangezien u alles op afstand benadert, is het 90% van de tijd geen probleem om het op deze manier te doen
    • Als u een rack kunt krijgen en op een rack gemonteerde servers kunt gebruiken MAAR zorg ervoor dat u rails krijgt waarmee de server kan worden uitgeschoven als u toegang tot de hardware nodig hebt, in plaats daarvan moet u dan worden ontgrendeld
    • Als je geen rack kunt krijgen, ga dan naar het thuisdepot en verkrijg de heavy-duty vrijstaande werkplekken, dit zal net zo goed werken voor desktop-units
    • Vergrendelen, een toets of een toetsenbord is prima, je moet toch een sleutel en het combo aan je baas of eigenaar geven, zorg ervoor dat de servers loggen die inlogt en het maakt niet zoveel uit wie er in de kamer is .
    • Als het telefoontoestel daar is, gebruik dan het multiplex op het muuridee
    • Zet de telefoons op hun eigen kracht in UPS
    • Koop een UPS die uitbreidbaar is voor de servers
    • Koop een UPS met load banks die je op afstand kunt uitschakelen als je de server op afstand moet uitschakelen (Tripplight heeft deze, heeft me een paar keer gered toen ik een wonkly server had die zou blokkeren en de stroom nodig had). Zorg dat je de bios om aan te zetten na een stroomuitval voor alle servers. De UPS heeft maar een paar pluggen, dus je moet er kritische servers op plaatsen, voor mij was het een DC / GC en e-mail, dit stelde me in staat om die opnieuw op te starten als ze crashten
    • Sommige planken voor onderdelen en het andere "spul" dat je moet bewaren bij de baas (lol, tenzij je de baas bent)
    • Toegewijde kracht voor de A / C
    • Toegewijde bevoegdheid voor de telefoons
    • Toegewijde bevoegdheid voor de servers Ik had een totaal van 6 15amp circuits in de mijne, plus de lichten
    • Maak patchkabels op maat en laat ze zo kort als ze kunnen zijn, dit zal het georganiseerd hebben, zodat je ze niet overal hoeft te bungelen.
    • Als je het niet op de tweede verdieping kunt zetten, zet je alle servers op het bovenste rek en werk je naar beneden. mijne was op de tweede verdieping dus geen probleem voor mij.

Dit is wat ik had in de mijne, netwerkbedrading, enz. Was allemaal geëtiketteerd en ook goed georganiseerd, hoe die opstelling afhankelijk is van waar deze zich bevindt.

De grootste dingen, houd het overzichtelijk en zorg ervoor dat je ruimte hebt om uit te breiden voor toekomstige groei.


6
2018-04-30 11:35



WAT!!!! Vul vanaf de top van ???? Ik hoop dat je levensverzekering is volgestort en geen "Darwin" -clausule heeft. Tenzij de rekken verankerd zijn (tot meer dan een verhoogd vloerpaneel), moet u van onder naar boven vullen om de kans op kantelen te verminderen. - Brad Bruce
Alle rekken moeten worden verankerd aan de vloerperiode. Maakt niet uit waar de apparatuur zich bevindt. En zorg er natuurlijk voor dat het rek het gewicht kan dragen met zijn specificaties. Sorry dat ik vergat te vermelden dat. Het is een kwestie van risicovermindering, als je je server rack niet op de tweede verdieping kunt plaatsen of zeggen dat het vastzit in een kelder (zoals een client die ik heb is ingesteld) dan wil je niet onderaan beginnen, wat het meest vatbaar is overstromingen. Als je het rek niet kunt verankeren, dan staat UPS onderaan om ze te wegen en de servers hogerop. Ik denk dat ik ook rekken heb gezien met extra voeten zoals uit riggers - LEAT
U hebt wel een KVM (bij voorkeur IP KVM) nodig omdat u geen tijd kwijt bent aan het rondspetteren van de achterkant van servers en u ook de mogelijkheid wilt hebben om thuis te werken (bijvoorbeeld 's avonds / in het weekend) - Techboy
We hebben gekozen voor het gebruik van out-of-band-kaarten (bijv. Dell DRAC5) voor onze KVM-behoeften, in plaats van een speciale IP-KVM of fysieke KVM. Te veel draden die het rack vullen met een fysieke USB / PS2 + VGA KVM. We hebben een klein beeldscherm + toetsenbord met lange kabels in elke omgeving voor noodsituaties. - Mike Pountney
Vul van beneden naar boven. Koude lucht valt, warmte stijgt. Vul uw 'lege' SO's met spacers. Dit houdt de hete lucht in het hete gangpad. Je hebt het wel opgezet als warme / koude gangpaden, toch? - toppledwagon


Steriele omgeving is een must, je moet een acceptabele vloer hebben, ga zelfs niet in de buurt van tapijt, want het verzamelt stof. Meestal zou ik kiezen voor verhoogde vloeren, is een goede optie omdat het eenvoudig is om een ​​kabel te gebruiken.

Beknibbel niet op goedkope datarekken, met een goed kabelbeheersysteem, voert u de ene zijgegevens en de andere voeding in, omdat in sommige landen geen gegevens en stroom kunnen worden gemengd.


5
2018-05-30 14:33



Kabel onder verheven vloeren lopen is een heel slecht idee. Het vermogen om slechte praktijken te verbergen, vooral met zaken als bedrading, moedigt slechte praktijken aan. Koop een bovengronds kabelbeheersysteem. - duffbeer703
Ik ben het eens met duffbeer703. Verhoogde vloeren zijn uit de mode geraakt. Toen ons datacenter voor het laatst werd geüpgraded, werd de beheerder op dat moment INZETBAAR op verhoogde verdiepingen. Als er ooit iets verplaatst wordt, moet de helft van de vloer omhoog getrokken worden. We moesten een extra brandbestrijdingszone toevoegen voor het gedeelte onder de vloer. Zware apparatuur moet worden opgetild om het in het verhoogde gebied te krijgen (en nog veel meer problemen). Daarna is de admin ontslagen. De volgende heeft de netwerkbedrading naar ladderrekken verplaatst en we zijn veel gelukkiger. Niet de moeite waard om de macht te verplaatsen. 1 stopcontact per rek (onder het rek ...) - Brad Bruce
+1 alleen voor de opmerking over goedkope datarekken. Ik ben dol op APC-rekken, puur omdat ze op elk gezicht U-nummermarkeringen hebben. Het is verbazingwekkend hoe gemakkelijk het is om dat fout te doen. - Mike Pountney
"Steriele omgeving is een must" - steriel betekent aseptisch in deze context? Ik geloof dat je een omgeving met weinig stof bedoelt; ziekenhuis operatiekamers zijn bijna aseptisch en het is hard werken om ze op dat punt te krijgen. - Jesper Mortensen


alt text

alt text
De NOC

alt text
Linksboven: De onderzeese motoren die worden gebruikt voor back-upstroom. Rechtsboven: Een ander beeld van de krachtapparatuur.

alt text
Bovenstaande: Deze kaart toont de lay-out van het datacenter.

Link naar origineel artikel


5
2018-05-30 15:22