Vraag Hoe gevaarlijk is een natte serverruimte


We hebben een paar towerservers in een kleine serverruimte. Het tapijt is nat als gevolg van de koeler en niemand anders lijkt hier echt bezorgd over te zijn, maar ik ben niet al te blij. Ik ben maar een zwakke ontwikkelaar, maar ik ben meer bezorgd dan de hardware-jongens!

Is dit gevaarlijk? Wat is het ergste dat kan gebeuren? Mijn instinct zegt water + (elektrisch * allOfOurData) = gevaarlijk.


78
2017-11-04 10:45


oorsprong


Ik denk dat het tapijt erin was gestoken om het water op te nemen ... - JMK
@Heisenburg ... dat heb je gekregen om een ​​grapje te maken. - tombull89
Dus, in plaats van het probleem op te lossen, was er dat wel tapijt aanzetten opnemen het water. Het tapijt waar je servers op staan. Ik zelfs niet ... - tombull89
Als het tapijt daar was gezet om te genieten van het water, moet je je cv bijwerken. Die plaats is een tikkende tijdbom. - MDMarra
Natuurlijk heb je wat warme luchtblazers nodig om het tapijt uit te drogen. - dunxd


antwoorden:


Tapijt is een grote 'NEE! NEE!!' voor een kamer die apparatuur huurt die van grote waarde is vanwege het brandrisico. Water is ook om voor de hand liggende redenen. Bel direct onderhoud en laat ze het afvoersysteem repareren. Het water kan echt problemen veroorzaken, informeer uw superieuren meteen en vestig hun aandacht op de kwestie.


70
2017-11-04 10:56



"maar ... maar ... het tapijt is water gelogd, dus geen brandgevaar!" Ik hoor iemand gewoon denken dat dit een jenius-oplossing is. - albiglan
vergeet niet het verhoogde statische (ESD) risico van tapijt. - RyanTM
@Ryan is niet zo'n probleem als het tapijt nat is ... - meagar
Brand, ESD, stof - Allerlei redenen om tapijt in uw serverruimte te vermijden. Soms zit je in een kantoor waar er geen ruimte / budget is om een ​​goede serverruimte te maken. Werk echter één probleem tegelijk (en water is erger dan vloerbedekking - vooral als je allebei tegelijkertijd hebt, want nu moet je ook aan schimmel denken) - voretaq7
Als u het niet kunt verkopen vanwege het veiligheidsrisico met betrekking tot water en elektriciteit, overweeg dan dit. Een constant nat tapijt is een broedplaats voor schimmel, stank en veel erger. De ziekte van Legionairs werd teruggevoerd naar opgehoopte staande condensatie van een airconditioner. Ik bedoel serieus, nat tapijt overal? - Bill


Niemand heeft gezegd "waarom" water in een serverruimte gevaarlijk is. Het ligt misschien voor de hand, maar gewoon om het daar te laten zien ...

Serverruimten hebben veel elektrische apparatuur die op AC- en DC-stroom werkt. Gewoonlijk zijn ze goed geaard, maar soms breekt de isolatie af of wordt een draad geknepen. Een persoon die een elektrisch potentiaal aanraakt, wordt beschermd door zijn huid of kleding (handschoenen). Dit biedt een weerstand die voorkomt dat een stroom van het apparaat met het hogere potentieel naar de aarde loopt. Water toevoegen aan deze situatie vermindert de weerstand waardoor meer stroom door het lichaam kan stromen. (in zowel de AC- als DC-formulieren van de Ohm-wet Stroom = spanning / weerstand (impedantie))

Als je nat bent, kan een potentiaalverschil van 60V genoeg stroom door je hele hart sturen om je te doden. Niet 120V, niet 240V, 60V. U hebt geen hoofdstroomkabel nodig om de kortsluiting te veroorzaken.

Om het paard te blijven verslaan ... U hebt waarschijnlijk wettelijk toestemming om de serverruimte te weigeren. In de Verenigde Staten kunnen OSHA en de DOL-voorschriften van toepassing zijn op deze situatie. OSHA standaard 1910.22 (a) (2) is waar u naar kunt verwijzen. Niet dat het een goed idee is om OSHA-regs rond te gooien, maar dat bestaat niet voor niets.

Als je in die omgeving moet werken, investeer dan in een aantal goede PBM's (handschoenen, shirt en schoenen) om jezelf wat bescherming te bieden. Maar serieus, dit is een slechte situatie en moet worden opgelost.


55
2017-11-04 14:51



1. Gezien de grootte van de zekering in sommige serverruimtes kan het ILLEGaal zijn voor een persoon om de kamer in te gaan terwijl de elektriciteit aan staat (zelfs servers draaien niet - je zult de zekeringen moeten verwijderen). Je komt in een gebied waar wettelijke voorschriften bestaan ​​en negeert ze. - TomTom
"Is dit gevaarlijk?" Iedereen in de moderne wereld die dat vraagt ​​over een kamer vol met elektrische / elektronische apparatuur die op vochtig tapijt of boven vochtig tapijt zit, moet zijn opleiding in vraag stellen. Daarom installeren we GFCI-aansluitingen in badkamers. Staan in een plas water en een computerbehuizing aanraken op een systeem met een slechte ondergrond en een elektrische storing is een potentieel dodelijke situatie. - Fiasco Labs
Dood of lichamelijk letsel overtreft het gegevensverlies op elke dag van de week ... - Fiasco Labs


Als deze machines direct op het tapijt liggen (tapijt in een serverruimte? Serieus?), Dan wil je ze misschien een paar centimeter verwijderen.

Elk niet-geleidend materiaal zal doen - hout, steen, plastic, schuim, wat dan ook.

Steek in een snuifje wat karton eronder.


49
2017-11-04 10:55



Geen idee waarom dit werd gestemd. In een mum van tijd is er niets mis met dit advies. Ze moeten ongeacht, eerlijk gezegd, opgevoed worden. - Dan
Zeker wanneer ? Morgen? Volgende week ? Ik zou hem aanraden om ze op een soort van verhoogde steun RIGHT THE F NOW te zetten. - adaptr
+1 voor realisme - sommige mensen op dit forum vergeten dat er een echte wereld is waar iedereen mee te maken heeft, in plaats van een miraculeuze onmiddellijke implementatie van de perfecte oplossing. - dunxd
Wat heb je aan karton op een natte vloer? Zal het niet gewoon doordringen? - jva
+1 - Ik zou helemaal geen karton aanraden, maar pak zeker je servers op minimaal een paar centimeter van de vloer - vooral als het vloerbedekking is. Ze zullen veel minder stof opzuigen en op de lange termijn veel gelukkiger zijn. - voretaq7


Wij hebben een paar torenservers in een kleine serverruimte.

Leg ze op een tafel.


29
2017-11-04 17:51



Dit is het meeste praktisch advies hier, ook al is dit niet de beste oplossing. - Levi Morrison
+1 voor het aanwijzen van de voor de hand liggende :) - DesignerGuy


U hebt 100% gelijk als u zich zorgen maakt, u moet uw management op de hoogte stellen en adviseren dat de servers worden afgesloten en dat de room wordt uitgeschakeld totdat het probleem is opgelost. Al het andere is nalatigheid.


21
2017-11-04 10:55



Heb je ooit voor een bedrijf gewerkt? Weet je, het soort dat geld verdient? - adaptr
@adaptr, let op het woord "aanbevelen". Niet "eisen". - tombull89
@adaptr Ja, hij heeft / doet. Ook het soort dat geen water over hun gelijkstroom of tapijt blaast en over overtollige systemen beschikt, dus als er een moet worden afgesloten, is er geen onderbreking van de service. Iets over een greintje planning en een pond oplossing ... - Chris S
Ik denk dat dit meer was als: "Hoe te voorkomen dat je wordt ontslagen wanneer dit opdoemt" antwoord: protesteer nu. - Sorpigal
@adaptr - Ben je ooit ontslagen (of erger) voor professionele nalatigheid? U doet de aanbeveling schriftelijk aan de juiste persoon / personen en bewaart deze. Als het management de aanbeveling negeert en vervolgens achter u aan komt wanneer alles is opgeblazen, produceert u de kopie. - voretaq7


$ 10 zegt dat het "lekt" omdat niemand de AC-unit naar buiten ontlucht - gezien het ad-hocgeluid van deze opstelling, zou het me niet verbazen als ze het apparaat niet goed hadden geïnstalleerd. Dat betekent natuurlijk dat de ruimte waarschijnlijk ook op regelmatige basis oververhit raakt.


13
2017-11-04 15:49



Korte termijn: sanitair misschien een afvoer naar de unit. Een binnenunit die niet is geoptimaliseerd voor het koelen van de luchtmassa / temperatuurgradiënt is waarschijnlijk ook inefficiënt. Koeling is een grote kostenpost. Ik heb reviews over kapitaalplanning gezien in deze kasten met kasten van nanodatacenter die veel duurder zijn dan het huren van servers (CRAC / HVAC-installatie, stroom zonder servers van $ 50-100K te tellen voor slechts 1-5 racks). - Barry


Schakel alles uit en ga naar de kroeg ... als u wordt gevraagd, geeft u gewoon aan dat u de zaken serieus gaat nemen als alle anderen dat doen.

Dingen om te doen:

  • Weg met dat tapijt
  • Plint voor uw kit (of rek zou nog beter zijn als u het kunt betalen)
  • Milieumonitoring (temperatuur, vochtigheid, enz. Of ontvochtiger als u een beperkt budget heeft)

Maar alsjeblieft, voor de liefde voor alle dingen, binaire laat deze kit niet varen naar de ijsberg.


10
2017-11-04 17:35





Ummm. Zoals je zei Water en elektrisch = SLECHT ... in een serverruimte = Gevaarlijk .... Ik zou al snel liever alles uitschakelen, opruimen dan iemand gewond raken ... Is goedkoper op de lange termijn .. Praat met de "IT-manager" zo niet hoger gaan ... dat is gevaarlijk.


9
2017-11-04 10:55





Zelfs als dit op korte termijn geen probleem is, maakt de kans dat dit andere problemen veroorzaakt, zoals roestende koffers en rottende vloeren en wanden, een oplossing. De eerste is een pijn, maar de tweede kan ertoe leiden dat je de kamer volledig moet verlaten om te herstellen.


7
2017-11-04 21:09



+1 Voor het vermelden van corrosie die mijn eerste gedachte was. Het water uit een ac is in feite "gedestilleerd" water en niet erg geleidend voor elektriciteit totdat ionen uit zout of metalen worden toegevoegd, maar het vocht zal corrosie veel versnellen - Stein G. Strindhaug
Het "niet erg geleidende" bit wordt enigszins gehinderd zodra het op de vloer komt, omdat er op dat moment genoeg spullen aan toegevoegd zullen worden. - BCS
Als het tapijt boven beton is, verdwijnt je veronderstelling van gedestilleerd water vrij snel. - Fiasco Labs


Eén woord: schimmel

Nu hebt u niet alleen een veiligheidsprobleem (schokgevaar) en een betrouwbaarheidsprobleem (mogelijke uitval van apparatuur), u hebt een gezondheidsprobleem.

Document ALLES, ondertekend en gedateerd, met afbeeldingen. Waarschuw eerst je directe overste, en als dat niet lukt, ga je de commandostructuur op. Noteer elke communicatie. Raadpleeg zo nodig de juridisch adviseur van uw bedrijf (als hun advocaat zegt dat ze het moeten repareren, kunnen ze springen). Als er nog steeds niets gebeurt, ga dan naar OSHA of uw lokale equivalent.

Wanneer ze je ontslaan om te klokkenluiden, breng dan je berg documenten naar je advocaat en bestrijd hun broek voor een illegale beëindiging van het dienstverband.


6
2017-11-06 16:25



+1 voor het voorstellen om alles te documenteren voordat het bloedbad plaatsvindt. - NinjaBomb
In het Verenigd Koninkrijk kunt u dit melden aan uw baas, maar u hebt de wettelijke verantwoordelijkheid om dit aan een vertegenwoordiger van Health and Safety van het bedrijf te melden. - Mark Booth