Vraag Koelserverkast - geen airco is mogelijk


We verhuizen naar een nieuw kantoor in een oud gebouw in Londen (dat is Engeland :) en schermen een gebied van 2 m x 1,3 m af, waar de router en telefoonapparatuur momenteel wordt afgesloten als een serverkast. De kast bevat:

  • 2 24-poorts switches
  • 1 router
  • 1 VSDL-modem
  • 1 Dell-bureaublad
  • 1 4-bay NAS
  • 1 HP micro-server
  • 1 UPS
  • Diverse minder belangrijke telefonieboxen.

Er is geen centrale A / C op kantoor en dat zal er nooit zijn. We kunnen leidingen gemakkelijk naar buiten installeren - het is maar een paar meter naar de ramen, die uitkijken op een binnenplaats.

Mijn vraag is of het installeren van een afzuigventilator met kanalen naar het raam voldoende moet zijn om te koelen? Zouden een aanzuigventilator en een inlaatkanaal (ook vanuit het raam) nodig zijn? We willen geen gat in de kastdeur achterlaten omdat dat lawaai het kantoor binnen laat. Als we geen draagbare A / C-eenheid in de kast hoeven te doen, zou dat perfect zijn.

Het kantoor heeft ongeveer 12 mensen; Londen is gematigd, gemiddeld maximum in augustus is 31 graden Celsius, 25 graden Celsius is meer typerend. Dezelfde apparatuur werkt prima in ons huidige kantoor (hetzelfde gebouw als een nieuw kantoor, ook geen A / C) maar het bevindt zich niet in een afgesloten ruimte.

Ik zie dat we één Dell 2950 tower-server in de kast stoppen, maar niet meer dan dat. Dus, aanhoudend stroomverbruik in de kast zou op dit moment ongeveer 800w zijn (ik vermoed); mogelijk in de toekomst 2kw.

De kast heeft een plafond en geen ramen en is goed geïsoleerd. Het maakt ons niet uit of de apparatuur heet is, zolang deze draait en we horen hem niet.


100
2018-01-18 13:05


oorsprong


Waarom het downvote? Ik kan zien waarom het voorgestelde idee niet geliefd is, maar dat maakt het geen slechte vraag! +1 om de onnodige neerwaartse stemming tegen te gaan. - Bryan
Bijvoorbeeld de VM op een desktopcomputer voor uw DC? Wat doe je om te voorkomen dat die DC verloren gaat? Echt waar je nodig hebt minst twee daarvan op afzonderlijke systemen voor redundantie. Er was alleen een man met dit probleem in een andere vraag die zijn enige DC fubared en vanaf nul moest herbouwen. Ik ben helemaal voor budgetoplossingen ($ DEITY weet dat we hier genoeg van doen), maar je skimming echt laag in de "oh @ #% !!" grondgebied met die opstelling. Vriendelijke voorzichtigheid, dat is alles ... - Bart Silverstrim
Mensen en stilte zijn VER belangrijker dan het verlengen van de levensduur van de apparatuur. Het voorstellen van een koptelefoon als oplossing is gewoon bizar. - James Moore
Houd er rekening mee dat dit gewoon uw naam is stroom opstelling. Het is vrij waarschijnlijk dat er de komende jaren apparatuur aan wordt toegevoegd en AC wordt geïnstalleerd later gaat aanzienlijk meer pijnlijk zijn dan gewoon doen rechts tijdens de eerste buildout. - Adam Davis
Mijn ervaring met bazen die je dat zwijgen vertellen (of kosten of kleven met "Crazy Joe's plaats van goedkope pc's"merk van thuisbrouwservers omdat de baas naar school ging met gekke Joe of wat dan ook) is belangrijker dan het gebruik van de juiste versnelling zal plotseling van gedachten veranderen wanneer een ramp toeslaat en niet alleen bepalen dat niet alleen de juiste versnelling had moeten worden gebruikt al die tijd, maar dat is het jouw fout dat het niet was om dat niet in woorden te kaderen die ze kunnen begrijpen. - Rob Moir


antwoorden:


Nou, laten we dit uitzoeken;

  • 2 x 24 poortschakelaars (laten we zeggen Cisco 3750-E's) kunnen elk 344 BTU / uur leveren, dus dat is 688 in totaal
  • 1 x router (bijvoorbeeld een Cisco 2921) kan 1260 BTU / uur uitvoeren
  • 1 x VDSL-modem (bijvoorbeeld een Draytek Vigor 2750) kan 120 BTU / uur uitvoeren
  • 1 x Desktop (bijvoorbeeld een Dell Optiplex 790, met uitgeschakeld beeldscherm) kan 850 BTU / uur leveren
  • 1 x 4-Bay NAS (zeg een Netgear ReadyNAS Ultra 4 met 4 x 2TB-schijven) kan ~ 600 BTU / uur uitvoeren
  • 1 x HP Microserver kan 511 BTU / uur uitvoeren
  • 1 x UPS (bijvoorbeeld een APC Smart-UPS 2200VA die de ~ 1.2Kw kan aanraken die u mogelijk tekent) kan 275 BTU / uur uitvoeren

Dat is 4300 BTU / uur.

Je hebt 5,2 kubieke meter ruimte (minus de items erin), dus zonder natuurlijk warmteverlies moet je een ventilator van minimaal 29 cm installeren met een beoordeling van 900 kubieke meter per uur met een doorvoer van 29 cm helemaal naar de kamer als je 42 graden C (de laagste aanbevolen hoogste temp van de hierboven genoemde kit) niet wilt raken van een nominale waarde van 20C in 17 minuten.

Krijg in principe een externe A / C-eenheid die 5k BTU / uur ok kan scrubben - een ventilator gaat letterlijk en figuurlijk zuigen :)


175
2018-01-18 13:55



Dat is een fantastisch antwoord (hoewel niet wat ik wilde horen :) - bedankt dat je de tijd hebt genomen om het probleem te analyseren. - JamesCo
Echt technisch antwoord en deze man zou dit echt voor je moeten installeren. Maar ik vermoed dat het krijgen van een ventilator met temperatuurgeregelde snelheid (en 1 of 2 sensoren in de kast) met mogelijk een alarm goed zal zijn. Omdat het Verenigd Koninkrijk het meeste koel is gedurende het jaar, probeer dan de inlaatlucht van buitenaf via een HEPA-filter om stofdeeltjes te verwijderen. Opgestelde lucht moet ook naar buiten gaan, omdat dit kantoorziekte kan veroorzaken vanwege de droge lucht, maar dit is niet noodzakelijk. Denk eraan dat de luchtstroom een ​​koude inlaat aan de onderkant moet zijn, warme uitlaat bovenaan. We hebben vergelijkbare in Manchester gerund zonder AC .. geen problemen. - ppumkin
Kunt u de formules toevoegen die u hebt gebruikt om de temperatuurstijging te berekenen zonder ventilatie, en hoe u de benodigde ventilatormaat hebt berekend om de temperatuur binnen de hardwaregrenzen te houden. - Dan Neely
Dat zijn maxima. Als je 800W vermogen verbruikt, ga je niet meer dan 800W warmte produceren. 2700BTU. Door mijn ruwe berekening zou je 223cu m / uur lucht moeten uitwisselen om de stijging op 10 graden Celsius te houden. Met die cijfers is het een middelgrote keukenwaaier (die perfect werkt met een hele korte slang!), En er zou zeker een gelijkwaardige inlaatventilator moeten zijn om de luchttoevoer in stand te houden. 100% was het erover eens dat A / C nodig is om van de toekomst af te komen, maar als ze niet meer dan 800 W halen, zijn ze in orde voor fans. Corrigeer me als ik ongelijk heb (!) - mgjk
@DanNeely - om eerlijk te zijn, nadat ik die basisregels had uitgewerkt (geen kortere weg die ik vreesde) heb ik het in een Computational Fluid Dynamics-pakket geplaatst dat ontworpen was voor datacenters en dat deed de rest - kan het niet volledig opnemen. - Chopper3


Ontvang een kleine split-systeem AC-eenheid, zoals de Mitsubishi MSY-serie (geen affiliatie, gebruikte ze eerder en zoals ze). Ze zijn erg klein, stil, betrouwbaar en redelijk betaalbaar. Twee leidingen moeten buiten worden gerend (dak of vergelijkbaar), ze zijn klein (3/4 "en 1/4" ruwweg). De eenheid kost ongeveer $ 2000 USD, en minder dan de helft daarvan voor installatie (afhankelijk van de specificaties, maar het zou veel goedkoper kunnen zijn).


27
2018-01-18 13:43



+1 hiervoor. Ik gebruik een gespleten Mitsubishi-systeem in onze communicatieruimte en het is zo goed als stil naast het gebrom van de servers zelf. Ze worden ook beoordeeld voor een duty-cycle van 24 uur, iets dat u misschien niet kunt zeggen voor een normale afzuigkap of een gecombineerde unit. - SmallClanger


Wanneer je de dingen absoluut stil houdt, is de topprioriteit boven het houden van je apparatuur in goede staat, en de juiste behuizing van apparatuur kan niet worden overwogen, ik zou sterk kijken naar het outsourcen van je serverbehoeften of het gebruiken van glasvezel / hoge snelheidsverbindingen naar een juist datacenter of faciliteit.

Anders loop je het risico om meer te gaan kosten bij het periodiek vervangen van apparatuur dan het zou hebben gekost om het in de eerste plaats goed te beschermen.

Het zal bijna onmogelijk zijn voor iemand om je te vertellen dat het prima is met een algemene verklaring van "het is meestal deze temperatuur in de stad elk jaar," etc. etc. hoe zit het met de luchtstroom? En hoe zit het met je kantoormakkers als je de thermostaat op kantoor zet, en die temperatuur in de kast stroomt? Hoe zit het met de processorbelasting op uw switch en servers?

Zelfs met een server van XYZ-specificaties, varieert de temperatuur die wordt gebruikt op basis van de luchtstroom door een rack, door de ruimte en welke belasting we plaatsen op de voedingen / processor / harde schijven. Met andere woorden, we zouden het niet weten totdat het zich in de ruimte bevindt die onder realistische omstandigheden draait. En je beschrijft een situatie waarin je gemakkelijk apparatuur kunt vinden die oververhit raakt, omdat iemand niet van het zoemende geluid van de kamer houdt.


16
2018-01-18 13:21



Dat is een goed idee voor het uitbesteden van serverbehoeften. Onze Dell-desktop fungeert als een lokale domeincontroller (uitgevoerd in een VM), de enige essentiële onsite-server. We kunnen leidingen voor afzuiging en aanzuiging aan het raam installeren - het lijkt een domme vraag, maar beide zijn noodzakelijk, als de kast anders luchtdicht is? - JamesCo
+1 Ik weet dat veel kleinere bedrijven dit niet alleen doen vanwege ruimtegebrek, maar omdat ze hun kantoren meestal veel meer verplaatsen dan grotere bedrijven. Needinig om uw servers te verplaatsen en in te stellen wanneer u zich verplaatst, is meer problemen dan het waard is. - Wipqozn


Helaas crasht de realiteit van de thermodynamica op volle snelheid in jouw omgeving. Als de kast niet groot genoeg is om de hitte te absorberen en uit te stralen, moet je er mechanisch vanaf. Er zijn in feite enkele experimentele datacenters die buitenlucht eenvoudig laten circuleren zonder extra koeling, hoewel ze de neiging hebben in tamelijk gematigde en droge klimaten te verkeren. Londen staat echter niet bepaald bekend om zijn lage luchtvochtigheid en frisse berglucht.

Wat u echt moet doen, is een airconditioner voor die ruimte installeren. Er zijn veel oplossingen die er zijn. Degene met wie ik de meeste ervaring heb, is de Mitsubishi Mr Slim lijn. We hebben ze met groot succes gebruikt in precies dezelfde situatie waarin u zich bevindt.


10
2018-01-18 13:50





De 2950 is een 2u-rackserver. Ik vraag me af of je de 2900 bedoelt?

Ik heb deze beide thuis gelopen in een kamer (omgebouwde garage) zonder airco of ventilatie en ze verwarmden de kamer merkbaar na een paar uur gebruik.

Voor een productie milieu, zou ik a / c moeten voorstellen, zelfs als het lastig is - denk aan een onverwacht hete zomerdag .... (Echt voor een productie milieu moet je ook een back-up a / c unit hebben). De powerge-rackmontage-eenheden zijn echt ontworpen om in een datacenter te zijn met behoorlijke koeling.

Als een absoluut minimum, afzonderlijke inlaat- / extractventilators, hoewel het niet onbekend is dat de zomer in Londen 37/38 ° C treft, en kunnen er plaatselijke hotspots zijn die iets hoger zijn.

Ik geloof dat er een oververhittingsdrempel is van ongeveer 65 ° C op sommige apparaten in die servers (je wilt misschien zelf de exacte temperatuur verifiëren), en 40 ° C lucht zal ze helemaal niet goed afkoelen in vergelijking met mooie airconditioning ( de 9G-servers hadden ook FB-DIMM's die behoorlijk warm kunnen draaien, SAS-schijven, indien gemonteerd, voegen ook een flinke hoeveelheid warmte toe in vergelijking met SATA).

Als het echt niet is toegestaan ​​om a / c te installeren, zou ik een fatsoenlijke milieumonitor willen voorstellen, die u een sms-bericht kan sturen in geval van problemen, en genoegen kan nemen met uw uitroeptarief om de site buiten openingstijden te bezoeken vanwege thermische problemen. Zodra deze prijs is verrekend, lijken de kosten van a / c ineens niet zo slecht.


5
2018-01-18 13:29



Ja, je hebt gelijk, ik bedoel de 2900. Centrale A / C is gewoon geen optie, maar indien nodig kan een draagbare A / C-eenheid in de kast worden geplaatst, maar we willen dit graag voorkomen tegen lawaai en onderhoud. - JamesCo


A / C zou leuk zijn.

Je blaast koude lucht in met een ventilator of haalt er warme lucht uit. Dit laatste kan problemen geven, omdat je lucht naar buiten trekt en geen nieuwe lucht erin toevoert.

Je zou een ventilator op de bodem van je closset kunnen zetten om koude lucht op te zuigen, en dan in het plafond een andere ventilator plaatsen om de hete lucht uit te zuigen.

Wat ook heel stil kan zijn, is een grote tank met olie waar je al je apparatuur in stopt. Olie dirigeert niet, dus je uitrusting is veilig en zal het normaal gesproken behoorlijk koel houden.


1
2018-01-18 13:22



Een oliebad is te ambitieus voor ons kleine kantoor en sommige spullen (bijvoorbeeld de telefonie) zijn vastgeschroefd aan de muur. Als we de onderkant van de kast ventileren, betekent dit dat we ontluchten van de algemene kantoorruimte, die we willen vermijden, omdat dit betekent dat er geluid ontsnapt. Dankje voor het antwoord! - JamesCo
Twee ventilatoren boven in de kast en leidingen van de koude en koude lucht naar beneden naar de grond? - nickgrim
Waarom wil je een fan onderaan? Als je daarboven koude lucht naar binnen gooit, zal deze vanzelf wegzakken. - Ben Voigt
Ja, maar u zult er ook wat van wegzuigen, het is gewoon beter om koude lucht op te zuigen of een gat in de bodem te hebben dan een ander gat in het plafond. - Lucas Kauffman


Dat is niet veel apparatuur. Tot voor kort had ik 6 2U-servers in een ruimte met niets dan een afzuigventilator. Ja, het was niet optimaal, maar het werkte goed genoeg om de ruimte rond de 80F en onder te houden, behalve op erg warme dagen. Dit was een 12 "-ventilator met een variabele snelheidsregeling altijd op 100%. Sorry, ik ken de RPM's of meer technische gegevens niet. We zijn snel ontgroeid en hebben een A / C ingebouwd die ons minstens 10x meer kost.

Mijn zorg is dat elke fanjob een goede engineering vereist, wat kostbaar is. De juiste luchtstroom krijgen is lastig. Uw toevoerlucht moet overeenkomen met uw uitgaande lucht. Ga je vanuit de binnenkant van het kantoor trekken en naar buiten gaan? Vecht je dan alleen in de winter met je eigen verwarmingstoestellen? Zijn er bouw- of veiligheidscodes hier? Hoe zit het met filteren? Of vochtigheid? A / C-units hebben alle spullen ingebouwd en het zijn praktisch kant-en-klare oplossingen hier. Schuif er gewoon een in een gat in de muur of neem een ​​draagbare eenheid en knip er een gat voor en noem het een dag. Kleine winkels zoals de uwe hebben geen koeloplossingen van $ 20.000 nodig.

Als de ruimte toegang heeft tot een buitenmuur, dan puur vanuit een kosten / hoofdpijnperspectief, stel ik me voor dat je een fatsoenlijke venstereenheid kunt krijgen, een gat kunt maaien en je er geen zorgen over hoeft te maken. De AC-unit zal de lucht recyclen en een raameenheid zal het condensaat buiten laten vallen. Ik heb dit in het verleden gedaan voor kleine serverkasten en heb veel geluk gehad. Als u geen wand- / venstereenheid kunt krijgen en een draagbare koeler moet gebruiken, moet u een afvoerleiding voor uw condensaat inbouwen. Als je een aantal officemanagers of schoonmaakpersoneel toewijst, zal de taak om de condensaatemmer elke nacht schoon te maken, eindigen in een ramp.

Ik zou kijken naar 10k BTU minimum voor die ruimte. Bouw altijd meer capaciteit dan u nodig heeft, vooral als u te maken hebt met kleine bedrijven. Er zijn ook 10k-eenheden met hele goede pricepunten. Stel je thermostaat in op 70F. Log in op uw server en controleer de temps in de behuizing en de temperatuur in de kamer. Besteed een beetje geld aan een sensor om u te waarschuwen wanneer de kamer te heet wordt. Ik zou ook voor een sensor van de waterdetector eveneens opspringen. Veel winkels verkopen milieupakketten die voor een paar honderd over ethernet kunnen doen.


1
2018-01-18 19:35





In ons bedrijf hebben we centrale A / C, maar deze loopt niet naar onze "serverruimte" (Telecom-kast, hoe je het ook wilt noemen.) Kleine ruimte, 1 42U 2post-rek). ik kocht een Tripp Lite SRCOOL12K draagbare airconditioner voor de kamer omdat het veel koeling uitricht en geen waterafvoer vereist (het verdampt het water in de afvoerlucht). We hebben de flexibele buis geleid waarmee de eenheid in het plenum was gekomen en hebben sindsdien geen problemen meer gehad.

De kamer liep vroeger tegen de lage 90s F (32C) en de A / C-unit houdt de ruimte nu tot 73F (22C) per onze instelling. De A / C schakelt het zelfs af, omdat het niet 24/7 hoeft te draaien om die temp te houden.

In de kamer hebben we 4 switches, een paar rackservers, een paar desktops in het rack, een UPS en een stapel Cisco-netwerkapparatuur.


1
2018-01-18 22:29



Oh, en om ruis aan te pakken, het is niet zo erg. Ik breng tijd door in de kamer zonder gehoorbescherming en hoor mezelf nog steeds goed denken / praten. We hebben een kantoor dat een muur deelt met de "serverruimte" (met bijna geen geluidsisolatie) en je hoort een zwak geluid van de ventilator, maar niets belangrijks. - Jon


Ik heb veel werk gedaan in hotels waar ze de neiging hebben om servers te plaatsen waar er toevallig extra ruimte is in de plattegrond voor een kast die iemand anders ook gebruikt. Ik heb jarenlang normale kamertemperatuur (meestal uit nieuwsgierigheid) gemeten van 120 graden Fahrenheit. Ik was verbluft. (servers waren daarin gestapeld op de vloertransformator - ze konden nooit achterhalen waarom de back-up van de tapes niet werkte ...). Het grootste ding om bang voor te zijn is temperatuursverandering - niet hoeveel warmte. Als u nieuw koopt, kunt u racks krijgen van APC die stroom en koeling kan integreren (wat ook helpt bij ruis) (zie thermische insluiting)


1
2018-01-19 02:24





Zelfs in Londen heb je een airconditioner nodig voor deze kast, anders sluit je je bedrijf eind juli en begin augustus? Bij gebruik van een draagbare airconditioning unit is er geen ventilatie van de binnenlucht in de kast nodig. Het apparaat circuleert de lucht in de kamer op zijn plaats en de enige ventilatie die nodig is, is de uitlaatwarmte en condensatie van de unit naar buiten of naar een plenumruimte. Deze luchtstroom is een vrij kleine fractie van de lucht in de kamer en vereist geen speciale aandacht voor luchtdruk of leidingwerk. De lucht die al binnensmelt via de deur, wandarmaturen en plafond is meer dan voldoende. Deze units zijn direct beschikbaar in zowel de verhuur- als de retailmarkt.

Welke functies te overwegen: Het is erg belangrijk om een ​​airconditioner met automatische condensaatverdamping te gebruiken. Deze units sturen de waterdamp die uit de lucht is verwijderd via het ventilatiekanaal naar buiten en elimineren volledig de noodzaak om water uit de unit af te voeren. Deze uitlaat wordt door elke pijp of buis gestuurd, maar deze moet geïsoleerd zijn om condensatie bij kouder weer te voorkomen. Een geschikte pijp is van het soort dat wordt gebruikt met een wasdroger en is gemakkelijk te vinden bij de plaatselijke ijzerhandel.

Een duurdere oplossing is om een ​​condensor / compressor buiten met een warmtewisselaar binnenshuis te gebruiken. Helaas is dit in de meeste plaatsen vereist door een erkende loodgieter en / of HVAC-technicus en vereist regelmatig onderhoud. Het voordeel van een draagbare eenheid is dat onderhoud net zo eenvoudig is als het rollen in een vervangende eenheid als het mislukt.

In het Verenigd Koninkrijk hebben we een aantal verschillende units gebruikt die we tegen een nominale vergoeding bij een lokale verhuurfirma hebben gekocht. Ik herinner me de modelnummers niet. Sommigen hadden condensaatverdampers en sommige hadden condensaattanks.

Thuis in de VS gebruik ik een SHARP CV-2P12SX 11,500 BTU draagbare airconditioner van Newegg met een automatische condensatieverdamper.

Inschakelcycli vragen om onbeheerd, 24/7 gebruik.


1
2018-01-19 18:51