Vraag Kun je een netwerkswitch ondersteboven monteren?


We hebben zojuist een nieuwe Avaya 2500 48-poorts switch, dat heeft 24 PoE-poorten. Het probleem is dat alle PoE-poorten zich op de linkergrootte van de switch bevinden en dat onze PoE-apparaatkabels alleen de rechterkant van de switch kunnen bereiken (we upgraden van een oude naar een nieuwe switch en de oude had ze aan de rechterkant, dit is het probleem met het doen van nette bekabeling).

enter image description here

Kan ik de schakelaar gewoon ondersteboven monteren? Dit zou de linkse poorten naar de rechterkant verplaatsen en het probleem opgelost.

Mijn grootste zorg is dat de luchtstroom of koeling misschien niet werkt, maar ik zie geen zichtbare ademhalingsgaten aan de onderkant of de bovenkant van de schakelaar, waardoor ik geloof dat het OK is, maar beter dan genezen.


114
2018-04-30 04:08


oorsprong


Hallo Mark, ik weet niet zeker of je het gekozen antwoord achteraf kunt veranderen, maar ik denk dat een van de anderen de punten moet krijgen om dit te beantwoorden, niet ik. Mijn antwoord was echt bedoeld als een beetje plezier, geen serieus antwoord :-) - Chris McKeown
@ChrisMcKeown - Ik kan het veranderen, maar het beantwoordt de vraag (als je je monitor ondersteboven draait) goed, dus waarom niet :) - Mark Henderson♦
Ik zou bang zijn dat de gegevens van de kabels vallen ...: o) - BerggreenDK
Eigenlijk niet, maar vergeet niet om speciale drivers te krijgen om de bytes van de bytes terug te zetten. Het werkt echter: ik installeer hier in Australië alle netwerkapparatuur ondersteboven. - TomTom


antwoorden:


˙sɯǝlqoɹd ʎuɐ pɐɥ ɹǝʌǝu ǝʌ, ik puɐ uʍop ǝpısdn pǝʇunoɯ ǝɹɐ sǝɥɔʇıʍs ʞɹoʍʇǝu ʎɯ ɟo ll∀

(Serieus: u zou geen probleem moeten hebben om een ​​schakelaar ondersteboven te monteren - zorg ervoor dat u geen ventilatieproblemen veroorzaakt)


300
2018-04-30 07:22



Ik kniel neer op jouw vindingrijkheid - aitchnyu
dus ... staat upvote of downvote op de voorgrond? - tombull89
Normaal gesproken stem ik niet voor nieuwheid, maar het is leuk om verdere opheldering te hebben. Postscriptum dit is de eerste keer dat ik blij ben de site op mijn iPhone te kunnen lezen. - Mark Henderson♦
Ik kom oorspronkelijk uit Australië en het doet me aan thuis denken ;-) Serieus, het was gewoon een beetje plezier :-) - Chris McKeown
zorg ervoor dat je een schakelaar krijgt zonder ventilatieopeningen in het deksel, anders vallen alle pakketten eruit ... - Alnitak


JA

Het is geen probleem om zo'n apparaat op een of andere manier te monteren - op zijn kant, ondersteboven, wat je maar wilt.

Ik heb meer dan 20 jaar netwerkbeheerervaring, fwiw, en heb veel racks met apparatuur gebouwd en beheerd.


38
2018-04-30 04:17





Ja en ik heb zelfs enkele verticaal gemonteerd, MAAR als de schakelaar (of een ander apparaat) een ventilator heeft, zal een dergelijke verticale montage in de meeste gevallen ervoor zorgen dat de ventilator veel eerder kapot gaat omdat de lagers niet zijn geladen zoals ze bedoeld waren.


32
2018-04-30 09:49



Als de fans waarschijnlijk naar achteren gericht zijn, betekent het ondersteboven draaien van de schakelaar dat ze rond hun as worden gedraaid. De lagers zijn rotatiesymmetrisch rond de rotatieas, dus dat zou geen verschil moeten maken. Als de ventilatoren horizontaal zijn, keren we inderdaad de axiale belasting van het lager om. Bijv. een CPU-ventilator rust in zijn peiling en duwt naar beneden. Als we het moederbord ondersteboven keren, trekt het in plaats daarvan de peiling aan. - Kaz
Ik geloof dat een dergelijk verschil in belasting van het lager te verwaarlozen is. - yarek
@yarek, het verschil tussen montage recht naar boven of naar boven is inderdaad verwaarloosbaar. Dat komt omdat de "neerwaartse" kracht van de ventilator ervoor zorgt dat het lager correct wordt geladen. Van zijn kant op gedraaid, kan het verschil klein zijn maar zeker niet verwaarloosbaar, tenzij de ventilator zo ontworpen is. - John Gardeniers
Heeft iemand een koelventilator gezien met een expliciete "omhoog" markering die zou aangeven dat het "zo ontworpen is om te werken"? Ik denk het niet. Maar als iemand zich bezighoudt met het dragen van de lagers, kan men het apparaat periodiek draaien om de slijtage in evenwicht te houden - yarek
@Yarek, je lijkt het iets verkeerd begrepen te hebben. Het probleem met de slijtage treedt op wanneer een ventilator die is ontworpen om verticaal met de spil te lopen horizontaal wordt bediend. - John Gardeniers


Alles wat als gelijkwaardig wordt beschouwd, zou er niet toe doen.

Ik heb echter een woord van waarschuwing voor je. We zijn bezig met het upgraden van al onze switches naar nieuwe Avaya-switches op onze campus. We installeerden twee nieuwe schakelaars in een kast in een van onze gebouwen direct boven de bestaande schakelaars en hadden meteen hitteproblemen met de nieuwe schakelaars. De schakelaars zouden de thermische beveiliging na slechts ongeveer 30 minuten uitschakelen en uitschakelen. We hebben wat aanpassingen gedaan aan de kast waarin ze waren om het af te koelen en dat deed het grootste deel, maar de fans klonken nog steeds alsof ze van start gingen. We hebben ze een paar dagen op deze manier achtergelaten om te zorgen dat ze zouden overleven en dat deden ze.

De omschakeling kwam en we hebben de kabels van de oude schakelaars naar de nieuwe schakelaars verplaatst en de oude schakelaars uitgeschakeld. Binnen 10 minuten kalmeerden de fans zoveel dat we dachten dat de schakelaar was uitgeschakeld. Het blijkt dat de oude schakelaars uitgeput aan de linkerkant en de nieuwe schakelaars hadden de inname aan de linkerkant. Dus de nieuwe schakelaars haalden de warme lucht uit de oude schakelaars en konden zichzelf niet effectief koelen. Niet zeggen dat dit gebeurt als je ze ondersteboven monteert, maar het is iets om op te letten.


25
2018-04-30 11:34





Er zijn meestal geen problemen mee, maar pas op voor de fans (als die er zijn). Fans zullen waarschijnlijk een kortere levensduur hebben.

Een ander probleem is het stof, verzamelen op plaatsen waar het anders niet zou zijn.

Zelfs als je je niet druk maakt om de levensduur van de ventilator, zou ik na verloop van tijd nog steeds controleren op stofresten, omdat deze naar de "verkeerde" kant vallen en niet door de fans worden uitgeblazen. (Natuurlijk moet er niet veel stof zijn in de serverruimtes, maar toch ...)


9
2018-04-30 10:00



Combineer je impliciet twee soorten fans in je antwoord? Stofverwijdering moet voornamelijk worden uitgevoerd door ventilatoren aan de achterkant door ventilatoren loodrecht op het moederbord. Als u de hele eenheid 180 * draait, heeft dit geen invloed op het laden op een zinvolle manier. De fans die mogelijk gevoelig zijn om te worden omgedraaid, zijn degenen die evenwijdig aan het bord zijn gemonteerd en die op de warmteafleider van een specifieke chip blazen. - Dan Neely
Ja, maar het stof moet naar de "onderkant" van de schakelaar vallen en de ventilatoren blazen het stof van daar af. Het hangt allemaal af van het ontwerp van de hardware en als de fans helemaal van boven naar beneden gaan. Deze ventilatorslevensduur zal niet door de omwenteling worden beïnvloed, maar hun "stof-verwijdering-capabilites" zou kunnen zijn. - mulaz
Ik denk niet dat ik ooit 'dunne' apparaten heb gezien (de enige uitzonderingen die ik kan bedenken als pc-behuizingen in desktop / tower-stijl met ventilatoren die boven het IO-paneel zijn gemonteerd) die geen ventilatoren hadden om de hele verticale te vullen gebied van de zaak. Met grotere fans die veel efficiënter zijn in het verplaatsen van lucht ben ik enigszins verrast dat kleine hogere RPM-fans bij voorkeur overal zouden worden gebruikt. - Dan Neely
Oké, een schakelaar kan een slecht voorbeeld zijn, maar sommige apparaten zijn asimetrisch gebouwd. Bijvoorbeeld Google Search Appliance ( img12.imageshack.us/img12/1987/1856442.jpg ) heeft luchtinlaatopeningen die een beetje onder de behuizing passen, wat prima is, als deze met de goede kant naar boven wordt gedraaid, maar er kan meer stof vallen als deze ondersteboven wordt gedraaid ... maar zelfs dit is een slecht voorbeeld, omdat het een inname en zuigt hoe dan ook veel stof op. - mulaz
@mulaz, je lijkt stofproblemen te hebben. Dat is zeker niet de norm voor serverruimtes, waar we stappen ondernemen om de stofniveaus zeer laag te houden. - John Gardeniers


Het enige probleem dat ik kan zien, is met luchtstroming en dat lijkt u te hebben afgedekt, in ieder geval extern. Tenzij de routerhandleiding specifiek een bepaalde richting aanbeveelt (of ervoor waarschuwt), moet het goed gaan, vooral in een rek met een ventilatorlade.

Ik heb dit probleem met bekabeling vaak gehad, nou, eigenlijk met bekwame dragers. Ik kan professionele trots begrijpen in hun werk, maar vooral bij niet-productiespecials helpt het precies knippen, beëindigen en verankeren van bekabeling niet. Het lijkt niet uit te maken welke instructies ik op tekeningen zet ('BELANGRIJK - laat minstens 300 mm speling in alle bekabeling, gebruik geen kabelbinders'), ik krijg racks afgeleverd die er onberispelijk uitzien en dan moet ik alles knippen de kabelbinders en verleng de kabels omdat mijn tekeningen verkeerd waren, het ontwerp is veranderd, iets ..


7
2018-04-30 10:09





Geen probleem. Typisch is de aanzuiging van verse lucht van voren en de warme uitlaat is altijd van achteren.

Maar controleer altijd de installatie-instructies van de leverancier. Voor sommige modellen (bijv. http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960c_3560c/hardware/installation/guide/higinstall.html) Installatie ondersteboven onder het bureau is expliciet toegestaan.


7
2018-04-30 14:26



Het ziet er eigenlijk naar uit dat er van links frisse lucht binnenkomt en aan de rechterkant verlaat. Zoals een van de voorgaande aanvallers zei, hadden ze een probleem waarbij hun rek aan de ene kant koeler was dan de andere en de schakelaar zijn lucht uit de hete kant trok. Maar bedankt voor de Cisco-link. - Mark Henderson♦